Источники бесперебойного питания (делимся опытом)

Вопросы по ИБП (источникам бесперебойного питания)
Nikolay
участник форума
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 11:25

Сообщение Nikolay » 01 дек 2008, 14:56

А потом удивляемся, почему терминал бьется током? А ларчик открывается просто - конструктивная особенность любого компьютерного блока питания состоит в том, что на входе стоит кондер в качестве фильтра, через который пол фазы постоянно висит на корпусе. Вот поэтому к незаземленному терему лучше не подходить во влажной обуви!

Serg39
участник форума
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 16:06

Сообщение Serg39 » 01 дек 2008, 15:31

Что в норме должно быть при измерении напряжений и сопротивлений в розетке с заземлением? И какие отклонения допускаются? У кого-нибудь есть такие данные?
Urf
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 06:05

Сообщение Urf » 01 дек 2008, 16:29

Nikolay писал(а):А потом удивляемся, почему терминал бьется током? А ларчик открывается просто - конструктивная особенность любого компьютерного блока питания состоит в том, что на входе стоит кондер в качестве фильтра, через который пол фазы постоянно висит на корпусе. Вот поэтому к незаземленному терему лучше не подходить во влажной обуви!

Чета там нифига не 110В?
ИПешник
участник форума
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 20 мар 2008, 10:13

Сообщение ИПешник » 01 дек 2008, 16:35

Ни чего не понимаю в этом но нужно знать что у них там не правильно может быть подключено чтобы обьяснить электрику. Терем током куячит!:=
Клади много, уходи молча, но потом приходи снова, чтобы положить еще больше!
Urf
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 06:05

Сообщение Urf » 01 дек 2008, 16:50

Что же это делается?! Толька сейчас увидел, что розетка без заземления.
Вы чтоли на включенном терминале мерили? Или все-таки на шнуре, воткнутом в розетку?
Serg39
участник форума
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 16:06

Сообщение Serg39 » 01 дек 2008, 17:12

Urf писал(а):Что же это делается?! Толька сейчас увидел, что розетка без заземления.
Вы чтоли на включенном терминале мерили? Или все-таки на шнуре, воткнутом в розетку?

На кабеле, который от розетки через кнопку терминала(сзади) идёт на вход бесперебойника. То есть вытащили кабель из бесперебойника при выключенном терминале и измеряли.
VovikS
Эксперт
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 03 окт 2007, 16:39

Сообщение VovikS » 01 дек 2008, 21:10

Под нагрузкой измерять надо. На холостом ходу покажет одно, а под нагрузкой совсем другое, особливо если проводка древняя и гнилая. В розетку-тройник, а уже в него терминал. И в тройник же - щупы от тестера.
Государство есть совокупность отдельно взятых чиновников, придающих личной выгоде статус общественных интересов
Аватара пользователя
CJIOH
слон в переводе
Сообщения: 6063
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 20:51

Сообщение CJIOH » 02 дек 2008, 21:40

поможите люди добрые........
Есть отопительный котел БОШ, в нем клемная колодка, куда подводиться 0 и фаза. Если перепутать, не включиться.
Есть генератор бензиновый ГЕКО на 220 вольт на случай отключения электроснабжения. Генератор асинхронный.
Если в розетку генератора сунуть отвертку - тестер, то в ебеих дырках фаза, только какая-то дерганная.
Котел не включается от генератора.
Была мысль одну дырку заземлить, а вдруг сгорит генератор........
Короче, могу замерзнуть в мороз, спасите, посоветуйте как получить от генератора 0 и фазу.
Женя
Смотрящий за...
Сообщения: 3903
Зарегистрирован: 25 апр 2007, 15:19

Сообщение Женя » 03 дек 2008, 00:01

Добро пожаловать на дружественный форум electric-house.ru/forum/
Написано конечно с юмором и сарказмом, поржали. Но все же...
Каждый человек имеет право в любом месте громко заявить о своих правах. И быстро убежать на всякий случай.
Аватара пользователя
CJIOH
слон в переводе
Сообщения: 6063
Зарегистрирован: 24 окт 2008, 20:51

Сообщение CJIOH » 04 дек 2008, 17:12

чё те, жалко что-ли..
не гоните меня, мне здесь понравилось....
eJik
Эксперт
Сообщения: 968
Зарегистрирован: 16 дек 2007, 23:16

Сообщение eJik » 04 дек 2008, 19:58

Serg39 писал(а):
Urf писал(а):Что же это делается?! Толька сейчас увидел, что розетка без заземления.
Вы чтоли на включенном терминале мерили? Или все-таки на шнуре, воткнутом в розетку?

На кабеле, который от розетки через кнопку терминала(сзади) идёт на вход бесперебойника. То есть вытащили кабель из бесперебойника при выключенном терминале и измеряли.

т.е. у тебя при отключенном от бесперебоника системнике (где БП с кондерами) в розетке получается между нулем и землей есь напряжение?
Urf
Участник конкурса "Наши достижения"
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 06:05

Сообщение Urf » 05 дек 2008, 14:23

eJik писал(а):
Serg39 писал(а):
Urf писал(а):Что же это делается?! Толька сейчас увидел, что розетка без заземления.
Вы чтоли на включенном терминале мерили? Или все-таки на шнуре, воткнутом в розетку?

На кабеле, который от розетки через кнопку терминала(сзади) идёт на вход бесперебойника. То есть вытащили кабель из бесперебойника при выключенном терминале и измеряли.

т.е. у тебя при отключенном от бесперебоника системнике (где БП с кондерами) в розетке получается между нулем и землей есь напряжение?

Дык человек пишет, что розетка без земли. Что за хлюк?
Serg39
участник форума
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 16:06

Сообщение Serg39 » 22 дек 2008, 15:38

Как в Winpower отключить окошки с оповещениями о прекращении и возобновлении входящего электропитания?
Гость

Сообщение Гость » 23 дек 2008, 11:35

Здравствуйте. В 3 терминалах (осмп-улица) с недавнего времени начались такие проблемы: ИБП (ippon) начинает пищать, затем вырубает терминал. С питанием до терминала проблем точно нет. Но при включении он пищит.
Если подключить кабель от розетки СРАЗУ в ИБП, а не в разъем снизу терминала, то ИБП нормально включается и терминал работает. Никаких манипуляций :) с терминалами произведено не было до этого, 2 из 3 вообще новые. Терминалы установлены в киосках, то есть температура в них...невысока. Может кто-нить подскажет в чём проблема?
Тех. поддержка осмп ничего внятного не сказала :(
Гость

Сообщение Гость » 23 дек 2008, 12:18

Причин может быть много. Это и не хватка мощности ипб и плохо работающий блок питание. Но скорее всего это напряжение... попробуйте поставить стабилизатор.
Гость

Сообщение Гость » 23 дек 2008, 12:31

Терминал работает если подключить кабель питания НЕ в разъем терминала, а в разъем ИБП напрямую. По моему это важное замечание. К тому же, я не отрицаю влияния холода на всё это :(
Появился вопрос: от разъема на корпусе терминала питание идёт сразу на ИБП или ещё куда-то?
VovikS
Эксперт
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 03 окт 2007, 16:39

Сообщение VovikS » 23 дек 2008, 16:09

Электроника это наука о контактах.
С разьема на корпусе терминала провод идет сразу на ИБП, но:
1. Если это не просто колодка, а сетевой фильтр, там есть предохранители. Могут быть сгоревшими.
2. К колодке провода подкючаются с помощью клемм. Они могут окислиться, быть плохо обжаты или просто одна может быть не подключена.
3. Может кто еще что добавит...

ps А вот как раз холод вряд ли одна из возможных причин...
Государство есть совокупность отдельно взятых чиновников, придающих личной выгоде статус общественных интересов
Гость

Сообщение Гость » 23 дек 2008, 16:34

Завтра поеду досконально проверю эти клеммы, но случай то этот произошёл в течении 2-х дней в 3 терминалах, НЕ из одной серии, работающих в разных концах города :)
Подозрительно это всё!
Nikolay
участник форума
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 11 ноя 2007, 11:25

Сообщение Nikolay » 24 дек 2008, 04:00

sanekdr писал(а):Терминал работает если подключить кабель питания НЕ в разъем терминала, а в разъем ИБП напрямую. По моему это важное замечание. К тому же, я не отрицаю влияния холода на всё это :(
Появился вопрос: от разъема на корпусе терминала питание идёт сразу на ИБП или ещё куда-то?

Если проходная розетка ИБП работает, то скорее всего проблемы с аккумулятором.