Источники бесперебойного питания (делимся опытом)
А потом удивляемся, почему терминал бьется током? А ларчик открывается просто - конструктивная особенность любого компьютерного блока питания состоит в том, что на входе стоит кондер в качестве фильтра, через который пол фазы постоянно висит на корпусе. Вот поэтому к незаземленному терему лучше не подходить во влажной обуви!
Nikolay писал(а):А потом удивляемся, почему терминал бьется током? А ларчик открывается просто - конструктивная особенность любого компьютерного блока питания состоит в том, что на входе стоит кондер в качестве фильтра, через который пол фазы постоянно висит на корпусе. Вот поэтому к незаземленному терему лучше не подходить во влажной обуви!
Чета там нифига не 110В?
Urf писал(а):Что же это делается?! Толька сейчас увидел, что розетка без заземления.
Вы чтоли на включенном терминале мерили? Или все-таки на шнуре, воткнутом в розетку?
На кабеле, который от розетки через кнопку терминала(сзади) идёт на вход бесперебойника. То есть вытащили кабель из бесперебойника при выключенном терминале и измеряли.
Под нагрузкой измерять надо. На холостом ходу покажет одно, а под нагрузкой совсем другое, особливо если проводка древняя и гнилая. В розетку-тройник, а уже в него терминал. И в тройник же - щупы от тестера.
Государство есть совокупность отдельно взятых чиновников, придающих личной выгоде статус общественных интересов
поможите люди добрые........
Есть отопительный котел БОШ, в нем клемная колодка, куда подводиться 0 и фаза. Если перепутать, не включиться.
Есть генератор бензиновый ГЕКО на 220 вольт на случай отключения электроснабжения. Генератор асинхронный.
Если в розетку генератора сунуть отвертку - тестер, то в ебеих дырках фаза, только какая-то дерганная.
Котел не включается от генератора.
Была мысль одну дырку заземлить, а вдруг сгорит генератор........
Короче, могу замерзнуть в мороз, спасите, посоветуйте как получить от генератора 0 и фазу.
Есть отопительный котел БОШ, в нем клемная колодка, куда подводиться 0 и фаза. Если перепутать, не включиться.
Есть генератор бензиновый ГЕКО на 220 вольт на случай отключения электроснабжения. Генератор асинхронный.
Если в розетку генератора сунуть отвертку - тестер, то в ебеих дырках фаза, только какая-то дерганная.
Котел не включается от генератора.
Была мысль одну дырку заземлить, а вдруг сгорит генератор........
Короче, могу замерзнуть в мороз, спасите, посоветуйте как получить от генератора 0 и фазу.
Serg39 писал(а):Urf писал(а):Что же это делается?! Толька сейчас увидел, что розетка без заземления.
Вы чтоли на включенном терминале мерили? Или все-таки на шнуре, воткнутом в розетку?
На кабеле, который от розетки через кнопку терминала(сзади) идёт на вход бесперебойника. То есть вытащили кабель из бесперебойника при выключенном терминале и измеряли.
т.е. у тебя при отключенном от бесперебоника системнике (где БП с кондерами) в розетке получается между нулем и землей есь напряжение?
eJik писал(а):Serg39 писал(а):Urf писал(а):Что же это делается?! Толька сейчас увидел, что розетка без заземления.
Вы чтоли на включенном терминале мерили? Или все-таки на шнуре, воткнутом в розетку?
На кабеле, который от розетки через кнопку терминала(сзади) идёт на вход бесперебойника. То есть вытащили кабель из бесперебойника при выключенном терминале и измеряли.
т.е. у тебя при отключенном от бесперебоника системнике (где БП с кондерами) в розетке получается между нулем и землей есь напряжение?
Дык человек пишет, что розетка без земли. Что за хлюк?
-
Гость
Здравствуйте. В 3 терминалах (осмп-улица) с недавнего времени начались такие проблемы: ИБП (ippon) начинает пищать, затем вырубает терминал. С питанием до терминала проблем точно нет. Но при включении он пищит.
Если подключить кабель от розетки СРАЗУ в ИБП, а не в разъем снизу терминала, то ИБП нормально включается и терминал работает. Никаких манипуляций
с терминалами произведено не было до этого, 2 из 3 вообще новые. Терминалы установлены в киосках, то есть температура в них...невысока. Может кто-нить подскажет в чём проблема?
Тех. поддержка осмп ничего внятного не сказала
Если подключить кабель от розетки СРАЗУ в ИБП, а не в разъем снизу терминала, то ИБП нормально включается и терминал работает. Никаких манипуляций
Тех. поддержка осмп ничего внятного не сказала
-
Гость
-
Гость
Электроника это наука о контактах.
С разьема на корпусе терминала провод идет сразу на ИБП, но:
1. Если это не просто колодка, а сетевой фильтр, там есть предохранители. Могут быть сгоревшими.
2. К колодке провода подкючаются с помощью клемм. Они могут окислиться, быть плохо обжаты или просто одна может быть не подключена.
3. Может кто еще что добавит...
ps А вот как раз холод вряд ли одна из возможных причин...
С разьема на корпусе терминала провод идет сразу на ИБП, но:
1. Если это не просто колодка, а сетевой фильтр, там есть предохранители. Могут быть сгоревшими.
2. К колодке провода подкючаются с помощью клемм. Они могут окислиться, быть плохо обжаты или просто одна может быть не подключена.
3. Может кто еще что добавит...
ps А вот как раз холод вряд ли одна из возможных причин...
Государство есть совокупность отдельно взятых чиновников, придающих личной выгоде статус общественных интересов
-
Гость
sanekdr писал(а):Терминал работает если подключить кабель питания НЕ в разъем терминала, а в разъем ИБП напрямую. По моему это важное замечание. К тому же, я не отрицаю влияния холода на всё это
Появился вопрос: от разъема на корпусе терминала питание идёт сразу на ИБП или ещё куда-то?
Если проходная розетка ИБП работает, то скорее всего проблемы с аккумулятором.
-
Гость
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя