DJ писал(а):Плату компортов менял - не помогло. Замеряли напряжение на терминале - 263 вольта!!! Поставили другой терем - картина та же. Вероятно, причина в скачках напряжения на входе.... Теперь не знаю, или розетку другую искать, или стабилизатор какой ставить. Странно, но такая херь стала твориться/ какда в соседнем помещении открылся новый магазин. Тут *** не падения напряжения а наоборот....
Удивляться нучему, перекос фаз тем и характерен, бери цешку открывай распредщит ищи фазу где напряжение более или менее соответствует 220 и пересаживай питание терминала на эту фазу.