Терминал бьет током / заземление терминалов

Технические вопросы, не вошедшие в перечисленные выше разделы
spcot
Member
Сообщения: 977
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 23:36

Сообщение spcot » 27 май 2011, 00:00

HWGuy писал(а):короче - поменял провод, поменял розетку(другой автомат), нажал на кнопку перфораторпа (подключил к розетке в терминале) просто проверить работает ли? без нагрузки - чик - света нет. ДА ПОЧЕМУ??? не понимаю |( ну сколько там мощность того перфоратора - да он не жрет нифига без нагрузки... ладно - выключил комп, оставил перфоратор + принтер - нормально все отсверлил хоть бы чего вырубило ... то есть все дело получается в компе? но что в нем может быть??? провод до бп нормальный - я его проверил, неужели в самом бп чтото коротит? не верится блин :(

ps убрал стабилизатор - пока все работает тьфу-тьфу-тьфу посмотрю дотянет ли до утра ...

pps *** - не успел написать - вырубило ...

Мощность перфа может быть и пару киловатт. 99% что мощность всех токоприёмников 6 кВт а то и больше. Перечисли что в магазине подключено.

Аватара пользователя
-SV-
Главный механик
Сообщения: 4146
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 16:56

Сообщение -SV- » 27 май 2011, 00:03

HWGuy, а у тебя внутри терема не сетевой фильтр стоит??
spcot
Member
Сообщения: 977
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 23:36

Сообщение spcot » 27 май 2011, 00:10

При плохом фильтре сразу же выбивает. А здесь 15-20 мин. Это скорее перегрузка и нужно поставить автомат следующий на 40А. Если наберётся на 32 А действующих токоприёмников.
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 27 май 2011, 00:13

spcot писал(а):Мощность перфа может быть и пару киловатт.
может т он может, вот только на холостом ходу он их принципиально не потребляет :) не в коня корм ...
-SV- писал(а):HWGuy, а у тебя внутри терема не сетевой фильтр стоит??
стабилизатор... но и его я вырубил - не помогло...


spcot писал(а): Перечисли что в магазине подключено.
4 пепсиобразных холодильника, радио, телек, дневных ламп, думаю с пяток, какая то фуета навроде бп кассы...
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
spcot
Member
Сообщения: 977
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 23:36

Сообщение spcot » 27 май 2011, 00:24

Пепсиобразный холодильник 700 ватт*4=2,8 кВт Лампы ватт по 40 каждая *4=160 ватт*5=800 ватт. Итого 2,8+0,8=3,6 кВт*6А=24А Плюс фуета и плюс терем. Получается явно ампер за 35. Менять автомат. Для убедительности можно отключить один холодильник. Всё должно работать.
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 27 май 2011, 00:40

spcot писал(а):Пепсиобразный холодильник 700 ватт*4=2,8 кВт Лампы ватт по 40 каждая *4=160 ватт*5=800 ватт. Итого 2,8+0,8=3,6 кВт*6А=24А Плюс фуета и плюс терем. Получается явно ампер за 35. Менять автомат. Для убедительности можно отключить один холодильник. Всё должно работать.
|( все конечно хорошо - вот только одна проблема! без терминала то все работает, как блин хозяину это доказать - его не волнуют всякие выкладки - его волнуют только то что он видит ... а то что он видит я объяснить то не могу... уверен что если завтра притащут еще один холодильник - все будет работать как ни в чем не бывало :(...
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
prince_21
участник форума
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 11:25

Сообщение prince_21 » 27 май 2011, 09:59

Еще раз повторюсь про измерение токовыми клещами, есть просто токовые клещи, есть как доп.устройство к мультиметру, в разрыв мерить не рекомендую во-первых ток велик (раз 30А вышибает) как правило устр-ва для замера тока в разрыв не превышают 10А - просто выжгешь прибор или можешь попортить еще оборудование. Попробуй с эл.щитка без терема (как проблемное устройство) обхватываешь клещами фазный провод и ждешь те же самые 10-15 минут как меняется нагрузка (можешь замерить пик нагрузки). Если ток "болтается" 15-25А по-идее должна помочь ревизия щитка (все контакты протягиваются, только без фанатизма!!!!), после этого мерь нагрузку уже с терминалом, если ток выше, твой терминал реально лишний и автомат под замену. Хотя если выбивает именно вводной автомат, то практика показывает именно он и виноват. Еще иногда играет роль характеристика срабатывания автомата указывается В30 или С30 (А,В,С,Д-завист от характера нагрузки) но думаю это не тот вариант.
Если это сложно или в себе не уверен что осилишь, позови электрика (будет как третейский судья, между тобой и хозяином) 200-500 руб. диагностика+замена автомата (у нас замена автомата стоит 300-400 руб) и все должно быть нормуль.
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 27 май 2011, 10:30

prince_21 писал(а):Если это сложно или в себе не уверен что осилишь, позови электрика (будет как третейский судья, между тобой и хозяином) 200-500 руб. диагностика+замена автомата (у нас замена автомата стоит 300-400 руб) и все должно быть нормуль.
вот с этим блин вечно целая песня ... какие то они зажравшиеся у нас - типа розетку пытался сделать - по договренности должен был быть электрик а не я :) дык в районе ни одна падла за 1500 не соглашалась ... ну типа такие да-да, а как слышали что надо 500 метров пройти до нее, сразу скисали....
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
prince_21
участник форума
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 11:25

Сообщение prince_21 » 27 май 2011, 11:00

вот с этим блин вечно целая песня ... какие то они зажравшиеся у нас - типа розетку пытался сделать - по договренности должен был быть электрик а не я :) дык в районе ни одна падла за 1500 не соглашалась ... ну типа такие да-да, а как слышали что надо 500 метров пройти до нее, сразу скисали....[/quote]
У нас тоже "таких" хватает, даже на основной работе сидят электрики, я знаю что они на голом окладе, "ни славы, ни денег" в общем. А как позовешь что-нибудь делать (по свои делам и дома я все сам делаю) а у родителей нет (отец запрещает очень нервничает, боится что-нибудь со мной случиться), вот и приходится звать. Так либо тупо отказываются:"как достали эти подработки a_p ", либо за один вызов хотят четверть своего оклада. Приходится по объявлениям в газете искать.
spcot
Member
Сообщения: 977
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 23:36

Сообщение spcot » 27 май 2011, 11:20

Если электрика не найдёшь предложи на часок один холодильник отключить, у него мощность побольше терема, а терем пусть поработает. Если за час не выбьет можно хозяину и говорить о пределах.
KV
Эксперт
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 20:20

Сообщение KV » 27 май 2011, 11:43

Поставь туда проверенный с другой точки ящик да и всё , а этот - туда. Всё ясно станет.
Один съел 10 пирожков, а второй 0. В среднем по 5 пирожков на каждого!
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 27 май 2011, 17:28

на данный момент отсоеденил заземление от удлинителя... 6 часов полет нормальный... о чём это говорит? то есть утечка где то была в заземление, но почему тогда только от терминала вырубает, а от всего остального нет? или может пепсикольщики зная все эти хитрости с дерьмовыми проводками их и не заземляют никогда?
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
miks
Эксперт
Сообщения: 385
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 11:29

Сообщение miks » 27 май 2011, 18:10

а какой ток утечки на УЗО?(на нем написано)
Ремонт CC SM, Custom,Puloon,Citizen,ЖК мониторов.Запчасти.(495)567-14-67 моб.+79161238910
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 27 май 2011, 21:27

miks писал(а):а какой ток утечки на УЗО?(на нем написано)
как узнать кто из них узо?
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
spcot
Member
Сообщения: 977
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 23:36

Сообщение spcot » 27 май 2011, 21:32

Не забивай голову узо. Ты отсоединил землю от удлинителя (Сетевого фильтра) внутри него? И в него втыкал вилку с терема? Значит на землю что то пробивает в тереме.
prince_21
участник форума
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 11:25

Сообщение prince_21 » 27 май 2011, 23:15

spcot писал(а):Не забивай голову узо. Ты отсоединил землю от удлинителя (Сетевого фильтра) внутри него? И в него втыкал вилку с терема? Значит на землю что то пробивает в тереме.

Вроде вверху было написано что долго гоняли терминал прежде чем включить, если бы замыкало внутри, то уже проявилось на тесте. Возможно что проблема в проводке внутри здания, мультиметром можно померить напряжение между N (рабочим нулем) и PE (заземлением), нормальное напряжение для исправной цепи 0-3В а сопротивление не более 4 Ом, если там напряжение 30-40-50-60В и выше, то проблемы уже там у хозяина помещения: плохой контакт нуля, скрутки, отматывают счетчик и т.д.- пусть сам разбирается. Работает терминал и славно!
УЗО (устройство защитного отключения), с виду представляет из себя сдвоенный автомат, в него входит фаза и ноль, отличительная особенность кнопка "тест" для проверки работоспособности. Ток утечки для 1-но фазной цепи как правило 30 мА, для 3-х фазной 300 мА, но возможны варианты. Хотя мне больше нравятся диф.автоматы (автомат защиты сети+УЗО)
spcot
Member
Сообщения: 977
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 23:36

Сообщение spcot » 28 май 2011, 00:12

По узо согласен, но HWGuy не говорил что оно там стоит. Кроме того, писалось что выбивает через 20 минут, а узо размыкает практически мгновенно. Значит вводной автомат в течении этого времени грубо говоря греется. А это как раз и может быть ток утечки, осталось найти где.
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 28 май 2011, 00:32

prince_21 писал(а):Работает терминал и славно!
не долбануло бы кого без земли то b_w
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Аватара пользователя
HWGuy
человек с форума
Сообщения: 10617
Зарегистрирован: 05 авг 2006, 15:10

Сообщение HWGuy » 28 май 2011, 00:34

spcot писал(а):Значит вводной автомат в течении этого времени грубо говоря греется. А это как раз и может быть ток утечки, осталось найти где.
ладно, для начала измерю все таки напряжение между землей и нулем ... потом буду утечку искать
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
spcot
Member
Сообщения: 977
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 23:36

Сообщение spcot » 28 май 2011, 00:36

У меня было пару жалоб. Замени фильтр тогда, землю же в нём откидывал, возможно где пробивает.

Вернуться в «Другие технические вопросы»