Терминал бьет током / заземление терминалов
Новый аппарат, почему то выбивает автомат, какие предположения?
Новый аппарат, почему то выбивает автомат, какие предположения? Выбивает не сразу а через 10-15-20 минут после включения...
вся комплектуха новая, аппарат стоял на тестировании неделю ни разу ничего не выбило, а только поставил на точку началось....
единственное отличие в его комплектации это провод 3*1,5 другой поставлен был, может быть в нем дело? где нибудь под изоляцией передавлен и из-за этого выбивает? или может на точке просто автоматы слабые? вряди ли же - чего там добавил 100 ватт? ерунда. В самом автомате что нибудь после розетки если где то замыкает? после бп компа, то вырубался бы бп, правильно? тоже самое про бп принтера, или нет?
вся комплектуха новая, аппарат стоял на тестировании неделю ни разу ничего не выбило, а только поставил на точку началось....
единственное отличие в его комплектации это провод 3*1,5 другой поставлен был, может быть в нем дело? где нибудь под изоляцией передавлен и из-за этого выбивает? или может на точке просто автоматы слабые? вряди ли же - чего там добавил 100 ватт? ерунда. В самом автомате что нибудь после розетки если где то замыкает? после бп компа, то вырубался бы бп, правильно? тоже самое про бп принтера, или нет?
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
- SashkaDotCom
- Эксперт
- Сообщения: 1779
- Зарегистрирован: 10 окт 2006, 22:03
наверняка провод внутри перебитый или вода внутрь какимто образам попала, поэтому коротит и вырубает автомат. меняй провод, если будет вырубать значит что то внутри уже коротит.
Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная ж***a. Так что меньше пафоса, господа. © Фаина Раневская
1. Посмотреть кто еще на этой линии подключен на тот же автомат (холодильники и прочая хрень с большими пусковыми токами), это основная причина.
2. Дохлый автомат, что тоже бывает частенько.
Абсолютно правильный совет про клещи и замер тока. Сразу все станет ясно. Если допустимый ток автомата близок к току в линии, то лучше заменить автомат на ступень выше.
2. Дохлый автомат, что тоже бывает частенько.
Абсолютно правильный совет про клещи и замер тока. Сразу все станет ясно. Если допустимый ток автомата близок к току в линии, то лучше заменить автомат на ступень выше.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
prince_21 писал(а):Если есть токовые клещи, надо замерить ток. Если все Ок то проблема в автомате, требуется просто замена, на такой же либо номиналом повыше, но он не должен нарушать селективность защиты.
В таких сетях селективности не добьешься, слишком уж сети короткие. Да и нагрузка распределена как попало обычно.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
У меня было такое. Мышь в монитор залезла и на блоке пиания покончила с собой *) . Месяца два там пробыла, пока выбивать автомат начало. Последним отключал монитор))). От другог автомата или розетки переноской сначала попробуй, а клещами можно, но провод нужно расщеплять или искать где подлезть. 3-й провод проверь нет ли там напряжения, можно откинуть его. Будет видно не коротит ли на землю.
Селективность в этом случае, чтоб вновь устанавливаемый автомат по своему номиналу был не больше вводного в данном шкафу, например стоял на 16А, установишь на 25А, а в шкафу допустим такой уже вводной. И самое главное при установке на номинал выше, не добиться случая когда автомат держит а провод уже горит.
Если автомат выбивает не сразу, а через некоторое время то отключение потребителей по очереди - сомнительный способ проверки.
Если автомат выбивает не сразу, а через некоторое время то отключение потребителей по очереди - сомнительный способ проверки.
Отключение потребителей терема - единственный выход. До установки терема же не выбивало. А вообще вполне возможно что терем добавил мощности сверх той что держит автомат. Грубо 5 А на 1 кВт мощности. Если автомат 16 А больше 3-х кВт втыкать смысла нет, не выдержит и плюс ещё пусковые токи если есть.
а кстати вырубает не какой то конкретный автомат, а общий 30А. Это о чем нибудь говорит?
вырубается то не сразу - а по 20 минут высиживать на каждом включонном навесном оборудовнии слишком долго ..

так модем же от бп компа питается, соотв если там замыкает где то, то вырубает как раз его и просто комп не включается , ну во всяком случае, до сих пор у меня было так... или это необязательно?SashkaDotCom писал(а):обрати внимание на разъем питания модема... хорошо обжал?
у меня как то такое было долго искал потом решил все контакты перепроверить вот таким макаром и нашел
а если провод перебитый или залитый, то он разве не должен вырубать автомат: во-первых - сразу после включения, во-вторых - независимо от нагрузки? а у меня только с включенным терминалом и через некоторое время...romicom писал(а):наверняка провод внутри перебитый или вода внутрь какимто образам попала, поэтому коротит и вырубает автомат. меняй провод, если будет вырубать значит что то внутри уже коротит.
а если простым авометром китайским в разрыв влезть измеряя ток можно будет понять чтото? ну например если постепенно добавлять включения в розетки внутри терминала последовательно: монитор, комп, бп принтера - что должно произойти на глючной детали? резкий скачок силы тока? какой скачок можно считать "слишком" большим?prince_21 писал(а):Если есть токовые клещи, надо замерить ток. Если все Ок то проблема в автомате, требуется просто замена, на такой же либо номиналом повыше, но он не должен нарушать селективность защиты.
проблемаmiks писал(а):Поочередно отсоединяешь навесное оборудование и локализуешь неисправность.Может при транспортировке что то отвалилось?
так без терминала то все работаетHell писал(а):1. Посмотреть кто еще на этой линии подключен на тот же автомат (холодильники и прочая хрень с большими пусковыми токами), это основная причина.
2. Дохлый автомат, что тоже бывает частенько.
ну опять же, раз без терминала все работает - мне кажется, что автомат не причем, иначе у них периодически вырубало бы и так, может реже чем со мной, но все равно - во всяком случае они бы не делали таких удивленных лицHell писал(а):Абсолютно правильный совет про клещи и замер тока. Сразу все станет ясно. Если допустимый ток автомата близок к току в линии, то лучше заменить автомат на ступень выше.
то есть замерить между землей и нулем напряжение? а если есть то что делать? без земли работать?spcot писал(а):3-й провод проверь нет ли там напряжения, можно откинуть его. Будет видно не коротит ли на землю.
у меня там еще стаб стоит внутри - он вообще то как то должен реагировать на замыкания за ним? или это его не касается? ну то есть если он бы показывал чтото (а он этого не делает), то можно с большой долей вероятности говорить что виноват принтер, который подключен в обход стаба...spcot писал(а):Отключение потребителей терема - единственный выход.
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
spcot писал(а): А вообще вполне возможно что терем добавил мощности сверх той что держит автомат.
Какая полная мощность включённых токоприёмников без терема? 30 А это не более 6 кВт. А если автомат старенький то и на 25 А по истечении времени может нагреться и отбить. Контакт на этом автомате нормальный? не греется?
Если есть напряжение на земле, то либо без неё работать, либо заменить провод. Я бы всё таки переноской в обход этой цепи попробовал.
HWGuy писал(а):а кстати вырубает не какой то конкретный автомат, а общий 30А. Это о чем нибудь говорит?
Дохлый автомат (менять). Либо нагрузка на точке уже на пределе, терем последней каплей становится (ставить на ступень больше, только проводку не перегрей).
Клещами в щитке токи мерить, чтоб определиться.
"You know you are right"©
:victory:
:victory:
блин, я просто не понимаю что это значитBassya писал(а):Клещами в щитке токи мерить, чтоб определиться.
короче - поменял провод, поменял розетку(другой автомат), нажал на кнопку перфораторпа (подключил к розетке в терминале) просто проверить работает ли? без нагрузки - чик - света нет. ДА ПОЧЕМУ??? не понимаю |( ну сколько там мощность того перфоратора - да он не жрет нифига без нагрузки... ладно - выключил комп, оставил перфоратор + принтер - нормально все отсверлил хоть бы чего вырубило ... то есть все дело получается в компе? но что в нем может быть??? провод до бп нормальный - я его проверил, неужели в самом бп чтото коротит? не верится блин
ps убрал стабилизатор - пока все работает тьфу-тьфу-тьфу посмотрю дотянет ли до утра ...
pps *** - не успел написать - вырубило ...
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Bassya писал(а):HWGuy писал(а):а кстати вырубает не какой то конкретный автомат, а общий 30А. Это о чем нибудь говорит?
Дохлый автомат (менять). Либо нагрузка на точке уже на пределе, терем последней каплей становится (ставить на ступень больше, только проводку не перегрей).
Клещами в щитке токи мерить, чтоб определиться.
только вчера в магазине где мой терем стоит начало выбивать автомат грешили на проводку , на мой терем (как на зло там бп сгорел и пищал ) .Короче решилось заменой автомата .
- Ты в порядке?
- Да, в случайном.
- Да, в случайном.
ну тогда все откидывай и включай поочереди, только так наверно и выяснишь что коротит. а по поводу воды у меня был случай дома, выбивает автомат, уже все выключил работает, стал поочереди подключать бытовуху, вырубается и вырубается, оказалось дело в сетевом фильтре под аквариумом, попала капля воды и медь или шотам внутри хз зацвела и как повышеенная влажность так автомат вырубало, короче несколько дней искал.
Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная ж***a. Так что меньше пафоса, господа. © Фаина Раневская
точно выяснилось только одно - со всем всё работает - кроме компа... и чего делать то? бп менять? блинromicom писал(а):ну тогда все откидывай и включай поочереди, только так наверно и выяснишь что коротит.
подключу в армаксе агентов на шлюз, либо субагентов с на самом деле выгодными условиями на сотовую связь
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
qiwi 2% онлайн. пишите на почту forspamer###bk.ru
Вернуться в «Другие технические вопросы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя