Страница 4 из 9

Добавлено: 09 июн 2009, 01:26
Dmitriy.spb
Мне по ссылке не пройти, пишет что нет прав. Похоже у меня та же тема, упс IPPON пищит без перерыва, выключаешь-включаешь работает, но через 2-6 часов все повторяется. Упс махнули с другой точки - не помогло. Пришлось включать напрямую. Может это из за перепадов напряжения? (павильон 24 часа, включено много холодильников). Как это исправить?

Добавлено: 09 июн 2009, 02:36
Drovosek
Dmitriy.spb писал(а):Мне по ссылке не пройти, пишет что нет прав. Похоже у меня та же тема, упс IPPON пищит без перерыва, выключаешь-включаешь работает, но через 2-6 часов все повторяется. Упс махнули с другой точки - не помогло. Пришлось включать напрямую. Может это из за перепадов напряжения? (павильон 24 часа, включено много холодильников). Как это исправить?

У меня ткое тоже было. Точно сказать не могу из за скачков напряжения или из за низкого напряжения в сети, потомучто было и то и другое. Поставил перед ИБП простенький стабилизатор и проблема решилась.

Добавлено: 19 июн 2009, 16:28
ip
UPS IPPON Back Power Pro 500 стал бесперестанно пищат, продавцы жалуются. Как эту пищалку отключить, кто подскажет?

Добавлено: 19 июн 2009, 20:31
Barmaley
ip писал(а):UPS IPPON Back Power Pro 500 стал бесперестанно пищат, продавцы жалуются. Как эту пищалку отключить, кто подскажет?

Включи терминал в розетку!:=

Добавлено: 24 июн 2009, 20:41
Dmitriy.spb
ip писал(а):UPS IPPON Back Power Pro 500 стал бесперестанно пищат, продавцы жалуются. Как эту пищалку отключить, кто подскажет?

тут два варианта:
1. Неисправен упс (а точнее аккумулятор в упс, во всяком случае так написано в инструкции)
2. Скачки напряжения в сети. Тогда надо включать либо через стабилизатор, либо напрямую (например, через сетевой фильтр)

Добавлено: 11 июл 2009, 01:02
ustas85
народ так как же всетаки с ippon решить ету проблему невключаемости???? по ссылке пройти не могу

Добавлено: 13 июл 2009, 01:08
Гость
У меня такая байда была. Везде включались терема после после сбоя в Эл.сети, а один ну ни как. Приходилось ехать ооочень далеко. Позвонил специалисту в соседний город, он объяснил как зайти клавой в меню, как изменить настройки и т.д. И все стало хорошо)))). Вот только давно это было. Я не помню уже этих действий. Но это точно в настройках.

Добавлено: 13 июл 2009, 01:34
deleted
denis-gagarin писал(а):У меня такая байда была. Везде включались терема после после сбоя в Эл.сети, а один ну ни как. Приходилось ехать ооочень далеко. Позвонил специалисту в соседний город, он объяснил как зайти клавой в меню, как изменить настройки и т.д. И все стало хорошо)))). Вот только давно это было. Я не помню уже этих действий. Но это точно в настройках.
уважаемый. второй раз за сегодня чушь порете. если под руководством "спеца" вы сумели войти в биос, то поспешу вас разочаровать - это не настройка ибп.

проблема с ипонами без переплясывания с паяльником не решатся. самый простой вариант - убрать ибп совсем.

Добавлено: 21 сен 2009, 06:49
Terembaxus
Предистория: Суббота 7-30 утра, звонок: "Приезжайте, у Вас терминал сгорел." Настроение резко падает, ну вот, думаю, очередные выходные коту под хвост.

Я спрашиваю: "Что случилось?"

- "Не знаем, терминал работал и вдруг повалил дым из него". Воняет на весь торговый зал"

Приезжаю на место, захожу, действительно, вонища жуть.. Открываю терем(ОСМП 2м, кстати) На первый взляд все ОК, деньги целы, жуткая вонь, железо вроде все тоже цело.

Разговариваю с директором, он говорит, что утром был скачек напряжения, после этого из терема, через вентиляционное отверстие повалил дым. Они обесточили терем и накрыли его одеялом. Самое интересное, что все холодильники в поряде, все работает.

Гружу терем в машину, еду с открытыми окнами, дышать не возможно. На улице идет мокрый снег.....

Привожу терем откырваю, начинаю разбирать, вижу оплавившийся бесперебойник. Предохранитель сработал, расплавился, но бесперебойник PowerMan почему-то все равно загорелся.

Далее покупаю стабилизатор напряжения, ставлю заместо ИБП, включаю. Слава богук все работает!

Народ вопрос как такое может произойти? А если этот бесперебойник установить на домашний ПК?

Добавлено: 21 сен 2009, 07:29
bulkozavr
Едрить а мог и выгореть ***...

Добавлено: 21 сен 2009, 07:43
dvdt
Выкинь его, походу транс сгорел, ремонт дороже будет.
Напруга однозначно.

Добавлено: 21 сен 2009, 09:31
Cheshire
В акуме используетсо сверх едкая кислота и если оный погорел, то хорошего лучше не ждать. А вообще эти БП очень паршивые.

Добавлено: 26 сен 2009, 11:11
Zlyd
БП по сути нах не нужен, отовсюду тоже повыкидывал, как стали помирать. Был точно такой же случай, когда рядом где-то ударила молния. Тогда БП вовсе расплавился *) а все остальное работает

Добавлено: 26 сен 2009, 12:47
Voron
Нечего ставить всякую срань по терминалам !Он там не нужен !

Добавлено: 15 окт 2009, 09:07
Bonday
У меня такой же БП стоит :~

Выбор ИБП (UPS) для терминала

Добавлено: 05 ноя 2009, 19:52
Гость
Посоветуйте хороший ИБП с функцией стабилизатора напряжения. В районах практически всегда напряженка со светом, напряжение часто бывает не 220, а 170-200.
Текущие APC 300VA (не помню какая модель), дешевые иппоны не вывозят такое издевательство. Часто летит файловая система из-за этого.

Добавлено: 05 ноя 2009, 19:57
Гость
Или проще стабилизатор отдельно перед упсом воткнуть? :)

Добавлено: 05 ноя 2009, 20:24
Beherit
ну упс со стабилизатором хз что такое, я ставлю щас упс Ippon 600 за 1500 рублей + стаб Defender 1000 за 1500 рублей

Добавлено: 05 ноя 2009, 20:51
shark
Лучший вариант нах все ИПБ,толку от них 0(за исключением он-лайн ИПБ,но они слишком дорогие).Если возникают проблемы ,ставить недорогой стабилизатор для системника(достаточно 500Вт).

Добавлено: 05 ноя 2009, 21:19
Гость
Ребята у меня вопрос как заставить упс чтоб сам включался после того как электричество придет в розетке???
Может кто то уже делал какие нибудь дороботки в упске.
ато как свет уйдет на пару часов,запарился бегать к каждому терминалу включать упеску. |(